接地电阻柜定期维护需要做哪些项目,周期多久? 2026-07-29
周期检查,每次单相接地故障之后,必须停电全面检查电阻状态。
接地故障发生,保护没有动作跳闸 / 告警失灵? 2026-07-29
检修顺序:先核查一次回路导通→检查 CT 回路→核对装置定值。
接地电阻柜智能监控频繁误报警,是什么原因? 2026-07-29
接地电阻柜智能监控频繁误报警常见诱因分析
系统单相接地时,电阻柜发热是否正常? 2026-07-29
故障发生短时发热:属于正常现象,电阻依靠短时发热消耗故障能量;故障切除后温度逐步回落;
接地电阻柜需要配套电流互感器吗?安装位置在哪? 2026-07-29
智能型接地电阻柜标配零序 CT。
接地电阻柜中性点工作接地和柜体保护接地可以共用一根地线吗? 2026-07-29
若共用路径,故障大电流流经柜体外壳,产生电位抬升、局部发热、干扰 CT 采样,严重影响保护装置精度。施工时两根接地线独立接入全站主接地网。
户外型和户内接地电阻柜区别在哪里? 2026-07-29
户内型:防护 IP20/IP30,无加热除湿、防凝露装置;适合配电室、室内变电站; 户外型:防护 IP54 及以上,柜体防腐喷涂,标配温湿度控制器、加热器、防尘防雨结构;适应露天、变电站户外场地、风沙、雨雪环境;沿海项目额外增加防盐雾防腐处理。
装设消弧线圈能为电网带来哪些运行收益 2026-07-27
在中压配电网加装消弧线圈成套装置,从安全、供电可靠性、设备寿命多个维度改善系统运行水平
消弧线圈—调匝式、偏磁式、调容式特性对比 2026-07-27
按照电感调节方式划分,市面上主流自动跟踪补偿消弧线圈主要分为三类,适配不同电网工况
消弧线圈工作原理解析|感性电流如何熄灭接地电弧 2026-07-27
电力系统三相线路对地存在分布电容,正常工况三相电压平衡,中性点电位接近零。一旦发生单相接地故障,非故障相对地电压上升,电容电流经由故障点流通,形成接地电弧。
什么是消弧线圈?中压配电网单相接地故障防护核心设备 2026-07-27
消弧线圈是带分段间隙铁芯的可调电感装置,主要应用于 6kV~66kV 小电流接地电力系统,串联接入变压器中性点与大地之间,是配电网抑制弧光接地故障的主流设备。
发电机中性点电阻柜 ≠ 变压器中性点电阻柜 2026-07-23
两者外观相似、原理都是中性点经电阻接地,但适用设备、额定电压、故障电流、延时、绝缘、选型标准完全不能混用,现场经常出现装错导致保护失效、烧毁设备。发电机中性点电阻柜和变压器电阻柜千万别搞混!